#1
F8-16 parametresi ile mekanik mühürleme gecikme süresi belirlenir. Değer aralığı 0.05-20.0sn’dir (fabrika ayarı 0.5sn). Bu işlemin yapılmasında temel amaç bir pompa motorunu sürücüden şebekeye aktarma esnasında kullanılır. Aktarma esnasında kontaktör bobini çekme/bırakma gecikme süresine bağlı olarak bir kısa devre (sürücü çıkışı ile şebeke arasında) oluşmasını engellemek için kullanılır.

not: Kontaktör gücü büyüdükçe sürenin uzatılması gerekir.