Mekanik mühürleme gecikme süresi nasıl belirlenir? - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: SB200 SERİSİ (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=14) +---- Konu: Mekanik mühürleme gecikme süresi nasıl belirlenir? (/showthread.php?tid=28) |
Mekanik mühürleme gecikme süresi nasıl belirlenir? - alba - 10-10-2018 F8-16 parametresi ile mekanik mühürleme gecikme süresi belirlenir. Değer aralığı 0.05-20.0sn’dir (fabrika ayarı 0.5sn). Bu işlemin yapılmasında temel amaç bir pompa motorunu sürücüden şebekeye aktarma esnasında kullanılır. Aktarma esnasında kontaktör bobini çekme/bırakma gecikme süresine bağlı olarak bir kısa devre (sürücü çıkışı ile şebeke arasında) oluşmasını engellemek için kullanılır. not: Kontaktör gücü büyüdükçe sürenin uzatılması gerekir. |