SB200 sürücülerinde pompaların duruş kalkış sıralaması nasıl belirlenir?
#1
Pompaların duruş kalkış sıralaması F8-39 parametresi ile belirlenir. Bu parametreye girildiğinde iki basamaklı 10 (fabrika ayarı) sayısı ile karşılaşılır.

Birler basamağı; 
0: ilk başlayan ilk durur 
1: ilk başlayan son durur

Onlar basamağı;
0: ilk başlayacak pompa kontrol terminali ile belirlenir.
1: Pompa 1 ilk başlar
2: Pompa 2 ilk başlar
3: Pompa 3 ilk başlar
4: Pompa 4 ilk başlar
5: Pompa 5 ilk başlar
6: Uzun süre çalışmamış pompayı ilk başlat