SB200 sürücülerinde pompaların duruş kalkış sıralaması nasıl belirlenir? - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: SB200 SERİSİ (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=14) +---- Konu: SB200 sürücülerinde pompaların duruş kalkış sıralaması nasıl belirlenir? (/showthread.php?tid=27) |
SB200 sürücülerinde pompaların duruş kalkış sıralaması nasıl belirlenir? - alba - 10-10-2018 Pompaların duruş kalkış sıralaması F8-39 parametresi ile belirlenir. Bu parametreye girildiğinde iki basamaklı 10 (fabrika ayarı) sayısı ile karşılaşılır. Birler basamağı; 0: ilk başlayan ilk durur 1: ilk başlayan son durur Onlar basamağı; 0: ilk başlayacak pompa kontrol terminali ile belirlenir. 1: Pompa 1 ilk başlar 2: Pompa 2 ilk başlar 3: Pompa 3 ilk başlar 4: Pompa 4 ilk başlar 5: Pompa 5 ilk başlar 6: Uzun süre çalışmamış pompayı ilk başlat |