			<title><![CDATA[slanvert sürücülerde frenleme ünitesi ve frenleme direnci]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=121</link>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:38:20 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=121</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Frenleme ünitesi ve frenleme direnci rejeneratif modda çalışan bir motorun sürücüye geri bastığı enerjiyi tüketmek için kullanılır. Bu üniteler diğer marka sürücüler içinde kullanılabilir. Dahili frenleme ünitesi bulunan sürücülere sadece uygun değerde direncin bağlanması yeterlidir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">          Frenleme ünitesi bağlantı şekli:</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">         <img src="https://i.hizliresim.com/EmVYjB.png" alt="[Resim: EmVYjB.png]" class="mycode_img" /></span><br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size">          </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Frenleme ünitesi ile sürücü ve frenleme direnci arasındaki kablo uzunluğu 5 metreyi geçmemelidir.<br />
</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">        Frenleme direnci sürücünün gücüne göre belirlenmelidir. Gerekli direnç değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda verilen değerden daha büyük direnç değeri frenleme performansını düşürecektir. Daha küçük değerde bir direnç kullanılması ise üniteye veya dirence zarar verir.</span><span style="font-size: x-large;" class="mycode_size"> </span><br />
<br />
<span style="font-size: x-large;" class="mycode_size">           <img src="https://i.hizliresim.com/JZpYmW.png" alt="[Resim: JZpYmW.png]" class="mycode_img" /></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Frenleme ünitesi ve frenleme direnci rejeneratif modda çalışan bir motorun sürücüye geri bastığı enerjiyi tüketmek için kullanılır. Bu üniteler diğer marka sürücüler içinde kullanılabilir. Dahili frenleme ünitesi bulunan sürücülere sadece uygun değerde direncin bağlanması yeterlidir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">          Frenleme ünitesi bağlantı şekli:</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">         <img src="https://i.hizliresim.com/EmVYjB.png" alt="[Resim: EmVYjB.png]" class="mycode_img" /></span><br />
<br />
<span style="font-size: medium;" class="mycode_size">          </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Frenleme ünitesi ile sürücü ve frenleme direnci arasındaki kablo uzunluğu 5 metreyi geçmemelidir.<br />
</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">        Frenleme direnci sürücünün gücüne göre belirlenmelidir. Gerekli direnç değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda verilen değerden daha büyük direnç değeri frenleme performansını düşürecektir. Daha küçük değerde bir direnç kullanılması ise üniteye veya dirence zarar verir.</span><span style="font-size: x-large;" class="mycode_size"> </span><br />
<br />
<span style="font-size: x-large;" class="mycode_size">           <img src="https://i.hizliresim.com/JZpYmW.png" alt="[Resim: JZpYmW.png]" class="mycode_img" /></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde hatalar ve çözümleri]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=77</link>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 13:03:44 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=77</guid>
			<description><![CDATA[Akım hataları:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/r1lP2M.jpg" alt="[Resim: r1lP2M.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Gerilim hataları:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/Z3bGEZ.jpg" alt="[Resim: Z3bGEZ.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Diğer hatalar:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/qvo7G5.jpg" alt="[Resim: qvo7G5.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/MDnqdN.jpg" alt="[Resim: MDnqdN.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Akım hataları:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/r1lP2M.jpg" alt="[Resim: r1lP2M.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Gerilim hataları:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/Z3bGEZ.jpg" alt="[Resim: Z3bGEZ.jpg]" class="mycode_img" /><br />
Diğer hatalar:<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/qvo7G5.jpg" alt="[Resim: qvo7G5.jpg]" class="mycode_img" /><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/MDnqdN.jpg" alt="[Resim: MDnqdN.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde AVR(otomatik gerilim regülasyonu) nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=73</link>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 14:25:49 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=73</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">AVR otomatik voltaj regülasyonu anlamına gelir. Bu fonksiyon ile giriş gerilimi veya DC bara gerilimi değişse bile çıkış geriliminin sabit kalmasını sağlayarak üretim prosesinin güvenliğini sağlar.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">AVR<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> F2-10</span> parametresi ile düzenlenir(fab ayarı=1).</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=0</span> ise kullanılmıyor </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=1</span> ise her zaman aktif </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=2</span> ise sadece yavaşlamada aktif </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Giriş gerilimi nominal değerinin üzerine çıktığında, motorun yüksek gerilim altında çalışmasını engellemek için bu fonksiyonu kullanınız. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Yükün ataleti çok yüksek ise, AVR fonksiyonu , yavaşlama esnasındaki aşırı gerilim nedeniyle oluşabilecek motor ısınmasını engellemek için " her zaman aktif" olarak ayarlanmalıdır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">AVR otomatik voltaj regülasyonu anlamına gelir. Bu fonksiyon ile giriş gerilimi veya DC bara gerilimi değişse bile çıkış geriliminin sabit kalmasını sağlayarak üretim prosesinin güvenliğini sağlar.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">AVR<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> F2-10</span> parametresi ile düzenlenir(fab ayarı=1).</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=0</span> ise kullanılmıyor </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=1</span> ise her zaman aktif </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-10=2</span> ise sadece yavaşlamada aktif </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Giriş gerilimi nominal değerinin üzerine çıktığında, motorun yüksek gerilim altında çalışmasını engellemek için bu fonksiyonu kullanınız. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Yükün ataleti çok yüksek ise, AVR fonksiyonu , yavaşlama esnasındaki aşırı gerilim nedeniyle oluşabilecek motor ısınmasını engellemek için " her zaman aktif" olarak ayarlanmalıdır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde duruş modu ayarları nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=71</link>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 11:41:38 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=71</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Sürücünün nasıl durması isteniyorsa <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16</span> parametresi ile ayarlanır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝0</span> ise sürücü rampalı olarak durur: Çıkış frekansı sürücü durana kadar rampalı olarak azaltılır.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝1</span> olarak ayarlandı ise, sürücü serbest duruş yapar. Sürücü çıkışını keser ve motor kendi ataleti nedeniyle bir süre sonra durur. Ancak jog işlemi yapılırken duruş komutu verildiyse veya acil duruş yapıldıysa bu durumda, rampalı duruş hala etkin olacaktır. Genel olarak, pompa uygulamalarında serbest duruş tavsiye edilmez. Bunun nedeni pompaların duruş süresi daha kısadır ve hızlı duruşlar koç darbesi etkisi oluşturabilir. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝2</span> olarak ayarlandı ise, DC frenleme ile birlikte rampalı duruş gerçekleştirilir. Duruş komutu gelmesi ile birlikte, sürücü yavaşlar; <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-17</span> ile set edilen frekans değerinin altına inildiğinde, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-18</span>’de belirtilen gecikme süresi sonunda sürücü motora DC gerilim uygular ve durur. Uygulanacak DC akım miktarı<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> F1-20</span> ile, süresi ise <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-19</span> ile belirlenir. DC frenleme dijital giriş 34 ile de sağlanabilir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-17</span> parametresi ile duruş dc fren frekansı ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.00Hz (fab ayarı 50hz)</span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-18 </span>parametresi ile duruş dc fren gecikme süresi belirlenir, değer aralığı<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> 0.0-10.00sn</span> dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-19</span> parametresi ile duruş dc fren süresi ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.0sn </span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-20</span> parametresi ile duruş dc fren akımı  ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-%100 </span>arasındadır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Sürücünün nasıl durması isteniyorsa <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16</span> parametresi ile ayarlanır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝0</span> ise sürücü rampalı olarak durur: Çıkış frekansı sürücü durana kadar rampalı olarak azaltılır.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝1</span> olarak ayarlandı ise, sürücü serbest duruş yapar. Sürücü çıkışını keser ve motor kendi ataleti nedeniyle bir süre sonra durur. Ancak jog işlemi yapılırken duruş komutu verildiyse veya acil duruş yapıldıysa bu durumda, rampalı duruş hala etkin olacaktır. Genel olarak, pompa uygulamalarında serbest duruş tavsiye edilmez. Bunun nedeni pompaların duruş süresi daha kısadır ve hızlı duruşlar koç darbesi etkisi oluşturabilir. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-16＝2</span> olarak ayarlandı ise, DC frenleme ile birlikte rampalı duruş gerçekleştirilir. Duruş komutu gelmesi ile birlikte, sürücü yavaşlar; <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-17</span> ile set edilen frekans değerinin altına inildiğinde, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-18</span>’de belirtilen gecikme süresi sonunda sürücü motora DC gerilim uygular ve durur. Uygulanacak DC akım miktarı<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> F1-20</span> ile, süresi ise <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-19</span> ile belirlenir. DC frenleme dijital giriş 34 ile de sağlanabilir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-17</span> parametresi ile duruş dc fren frekansı ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.00Hz (fab ayarı 50hz)</span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-18 </span>parametresi ile duruş dc fren gecikme süresi belirlenir, değer aralığı<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> 0.0-10.00sn</span> dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-19</span> parametresi ile duruş dc fren süresi ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.0sn </span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-20</span> parametresi ile duruş dc fren akımı  ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-%100 </span>arasındadır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde kalkış modu nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=69</link>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 11:17:47 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=69</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış gecikme süresi s</span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">tart verildikten sonra frekansın artmaya başlamasından önceki gecikme süresidir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-10 </span>parametresi ile ayarlanır. Değer aralığı 0.0-3600 sn dir.Sürücü su kontrol modunda çalıştırılıyor ise bu parametre etkisizdir. </span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış modu <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span> parametresi ile ayarlanır. Sürücünün çalışmaya nasıl başlaması isteniyorsa ona göre ayarlanır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">=</span></span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> ise sürücü kalkış frekansı ile başlar.Kalkış sonrasında sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-13</span>’te verilen süre boyunca <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-12</span> frekansında çalışır. Böylece kalkışta çekilecek demaraj akımı azaltılır. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">=</span></span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> ise sürücü kalkıştan önce motora DC gerilim uygular. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F1-11=</span>2</span> ise sürücü dönen motoru yakalama modunda başlar. Sürücü öncelikle motorun dönüş yönünü ve hızını tespit eder ve direk bu hıza karşılık gelen frekansta çıkış vererek darbesiz bir şekilde başlar. Serbest duruştaki bir motorun tamamen durmasını beklemeden tekrar çalıştırılabilmesini sağlar. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış frekansı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-12 </span>parametresi<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> </span>ile ayarlanır değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.00 Hz </span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış frekansını uygulama süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-13 </span>parametresi ile ayarlanır değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.1-60.0</span> <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">sn</span> dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış dc fren süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-14</span> parametresi ile belirlenir değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.0sn</span> dir.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış gecikme süresi s</span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">tart verildikten sonra frekansın artmaya başlamasından önceki gecikme süresidir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-10 </span>parametresi ile ayarlanır. Değer aralığı 0.0-3600 sn dir.Sürücü su kontrol modunda çalıştırılıyor ise bu parametre etkisizdir. </span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış modu <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span> parametresi ile ayarlanır. Sürücünün çalışmaya nasıl başlaması isteniyorsa ona göre ayarlanır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">=</span></span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> ise sürücü kalkış frekansı ile başlar.Kalkış sonrasında sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-13</span>’te verilen süre boyunca <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-12</span> frekansında çalışır. Böylece kalkışta çekilecek demaraj akımı azaltılır. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-11</span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">=</span></span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> ise sürücü kalkıştan önce motora DC gerilim uygular. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F1-11=</span>2</span> ise sürücü dönen motoru yakalama modunda başlar. Sürücü öncelikle motorun dönüş yönünü ve hızını tespit eder ve direk bu hıza karşılık gelen frekansta çıkış vererek darbesiz bir şekilde başlar. Serbest duruştaki bir motorun tamamen durmasını beklemeden tekrar çalıştırılabilmesini sağlar. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış frekansı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-12 </span>parametresi<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> </span>ile ayarlanır değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.00 Hz </span>dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış frekansını uygulama süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-13 </span>parametresi ile ayarlanır değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.1-60.0</span> <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">sn</span> dir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kalkış dc fren süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-14</span> parametresi ile belirlenir değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-60.0sn</span> dir.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde dönüş yönü geçiş süresi nasıl belirlenir?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=68</link>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 10:46:07 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=68</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönüş yönü geçiş süresi dönüş yönü değiştirildiğinde diğer yöne harekete başmadan önceki gecikme süresidir. Bu özellik yön değişiminde oluşacak mekanik zorlanmaları azaltmaktadır.</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönüş yönü geçiş süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-09</span> parametresi ile ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-3600sn</span> arasındadır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönüş yönü geçiş süresi dönüş yönü değiştirildiğinde diğer yöne harekete başmadan önceki gecikme süresidir. Bu özellik yön değişiminde oluşacak mekanik zorlanmaları azaltmaktadır.</span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönüş yönü geçiş süresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F1-09</span> parametresi ile ayarlanır, değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-3600sn</span> arasındadır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde parametre kopyalama nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=66</link>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 10:11:31 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=66</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Parametre kopyalama, aynı ayarlara sahip birden fazla sürücü olan uygulmalarda çok kullanışlıdır. Parametre kopyalama işlemi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-12</span> parametresi ile yapılır (fab ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span>)</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">11</span>: Parametreler sürücüden kontrol paneline kopyalanır </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">22</span>: Parametreler kontrol panelinden sürücüye yüklenir </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">33</span>: Sürücü ile kontrol panel içerisindeki parametreler karşılaştırılır </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">44</span>: Kontrol panelindeki parametreler silinir </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">İşlem sonucunda parametre değeri otomatik olarak <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span>’a döner </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Farklı güçlerdeki sürücüler arasında “sürücüye yükleme” işleminin kullanılması tavsiye edilmez.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Parametre kopyalama özelliği sadece<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> SB-PU70E</span> ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">SB-PU200</span>'de mevcuttur.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Parametre kopyalama, aynı ayarlara sahip birden fazla sürücü olan uygulmalarda çok kullanışlıdır. Parametre kopyalama işlemi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-12</span> parametresi ile yapılır (fab ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span>)</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">11</span>: Parametreler sürücüden kontrol paneline kopyalanır </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">22</span>: Parametreler kontrol panelinden sürücüye yüklenir </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">33</span>: Sürücü ile kontrol panel içerisindeki parametreler karşılaştırılır </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">44</span>: Kontrol panelindeki parametreler silinir </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">İşlem sonucunda parametre değeri otomatik olarak <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span>’a döner </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Farklı güçlerdeki sürücüler arasında “sürücüye yükleme” işleminin kullanılması tavsiye edilmez.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Parametre kopyalama özelliği sadece<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> SB-PU70E</span> ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">SB-PU200</span>'de mevcuttur.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert SB200 sürücülerde röle çıkışları nasıl ayarlanır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=65</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 17:10:49 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=65</guid>
			<description><![CDATA[SB200 Serisinde 5 adet röle çıkışı vardır.<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/3z04X2.jpg" width="359" height="367" alt="[Resim: 3z04X2.jpg]" class="mycode_img" /><br />
B com ucu, C normalde kapalı, A normalde açık röle ucudur. 1 ve 2 numaralı rölelerde NC ucu mevcut olup 3, 4 ve 5 numaralı rölelerde bulunmamaktadır. <br />
AC 3A, DC 5A kadar dayanabilmektedir.<br />
<br />
Hangi durumda çıkış vermesi gerektiğini F5-02, F5-03, F5-04, F5-05, F5-06 parametrelerinden ayarlayabilirsiniz.<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/WD5Ol2.jpg" width="338" height="352" alt="[Resim: WD5Ol2.jpg]" class="mycode_img" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SB200 Serisinde 5 adet röle çıkışı vardır.<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/3z04X2.jpg" width="359" height="367" alt="[Resim: 3z04X2.jpg]" class="mycode_img" /><br />
B com ucu, C normalde kapalı, A normalde açık röle ucudur. 1 ve 2 numaralı rölelerde NC ucu mevcut olup 3, 4 ve 5 numaralı rölelerde bulunmamaktadır. <br />
AC 3A, DC 5A kadar dayanabilmektedir.<br />
<br />
Hangi durumda çıkış vermesi gerektiğini F5-02, F5-03, F5-04, F5-05, F5-06 parametrelerinden ayarlayabilirsiniz.<br />
<img src="http://i.hizliresim.com/WD5Ol2.jpg" width="338" height="352" alt="[Resim: WD5Ol2.jpg]" class="mycode_img" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde manuel tetik vererek adım frekanslı çalışma]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=63</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:35:40 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=63</guid>
			<description><![CDATA[FU-20 AŞAĞI/YUKARI parametresi kullanılarak adım aralığı belirlenir. X1, X2, X3 (tercihe bağlı) dijital girişlerine bağlanacak 3 tane NO anahtar ile gerçeklenir.<br />
<br />
Parametreler şu şekildedir:<br />
F0-01: 2 (Ana frekans referansı olarak AŞAĞI/YUKARI değeri seçimi)<br />
F4-00: 19 (X1 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI artır seçimi)<br />
F4-01: 20 (X2 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI azalt seçimi)<br />
F4-02: 21 (X3 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI temizle seçimi)<br />
F4-12: 1 (AŞAĞI/YUKARI terminalden pals tipi artırım)<br />
F4-13: 10.00 (her tetiklemede değişmesi istenen hız/adım miktarı)<br />
Örneğin; F0-06: 50(maksimum frekans), F4-12: 1, F4-13: 10 ise her tetiklemede 50*%10=5 Hz değişir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FU-20 AŞAĞI/YUKARI parametresi kullanılarak adım aralığı belirlenir. X1, X2, X3 (tercihe bağlı) dijital girişlerine bağlanacak 3 tane NO anahtar ile gerçeklenir.<br />
<br />
Parametreler şu şekildedir:<br />
F0-01: 2 (Ana frekans referansı olarak AŞAĞI/YUKARI değeri seçimi)<br />
F4-00: 19 (X1 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI artır seçimi)<br />
F4-01: 20 (X2 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI azalt seçimi)<br />
F4-02: 21 (X3 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI temizle seçimi)<br />
F4-12: 1 (AŞAĞI/YUKARI terminalden pals tipi artırım)<br />
F4-13: 10.00 (her tetiklemede değişmesi istenen hız/adım miktarı)<br />
Örneğin; F0-06: 50(maksimum frekans), F4-12: 1, F4-13: 10 ise her tetiklemede 50*%10=5 Hz değişir.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde diğer koruma çeşitleri nelerdir?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=59</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:10:20 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=59</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ölü-bant kompanzasyonu</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ölü-bant kompanzasyonu çıkış harmoniklerini ve tork salınımlarını azaltır. Sürücü yapay şebeke olarak kullanıldığı durumlarda pasif edilmelidir. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-32 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak ayarlanırsa bu koruma pasif olur, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak girilirse aktif olur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Uzay Vektör Açı Hafızası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Bu koruma senkron motor duruş sonrası tekrar çalıştırıldığında senkronizasyonu korumayı sağlar; sadece V/F kontrolde geçerlidir. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-33 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak girilirse uzay vektör açı hafızası saklanmaz, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak girilirse saklanır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı Modülasyon İzni</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Aşırı modülasyon izni verildiğinde, sürücü çıkış gerilimi nispeten daha yüksek olur(Besleme gerilimine yaklaşır veya geçer). Ancak aynı zamanda motor torkunda nispeten daha yüksek salınımlara neden olur. Bu izin kaldırıldığında, çıkış tork salınımları azaltılabilir.<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-34 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olursa pasif ,<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olursa aktif edilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Soğutma Fanı Kontrolü</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-35</span> parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak ayarlanırsa soğutma fanının kontrolü sıcaklığa göre olur, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak ayarlanırsa sürekli olur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Su Seviye Sensörü Hatası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Su seviye sensor bilgilerinde oluşabilecek anormalliklerde çalışma şeklini belirler. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-42 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> olarak girilirse bu koruma kullanılmaz. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1 </span>olarak girilirse, AL. LPo alarm sinyali oluşur ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">mevcut durum korunur</span>. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2</span> olarak girilirse, Er.LPo hata sinyali oluşur ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">serbest</span> <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">duruş</span> yapılır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ölü-bant kompanzasyonu</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ölü-bant kompanzasyonu çıkış harmoniklerini ve tork salınımlarını azaltır. Sürücü yapay şebeke olarak kullanıldığı durumlarda pasif edilmelidir. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-32 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak ayarlanırsa bu koruma pasif olur, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak girilirse aktif olur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Uzay Vektör Açı Hafızası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Bu koruma senkron motor duruş sonrası tekrar çalıştırıldığında senkronizasyonu korumayı sağlar; sadece V/F kontrolde geçerlidir. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-33 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak girilirse uzay vektör açı hafızası saklanmaz, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak girilirse saklanır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı Modülasyon İzni</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Aşırı modülasyon izni verildiğinde, sürücü çıkış gerilimi nispeten daha yüksek olur(Besleme gerilimine yaklaşır veya geçer). Ancak aynı zamanda motor torkunda nispeten daha yüksek salınımlara neden olur. Bu izin kaldırıldığında, çıkış tork salınımları azaltılabilir.<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-34 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olursa pasif ,<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olursa aktif edilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Soğutma Fanı Kontrolü</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-35</span> parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0</span></span> olarak ayarlanırsa soğutma fanının kontrolü sıcaklığa göre olur, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1</span></span> olarak ayarlanırsa sürekli olur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Su Seviye Sensörü Hatası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Su seviye sensor bilgilerinde oluşabilecek anormalliklerde çalışma şeklini belirler. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-42 </span>parametresi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> olarak girilirse bu koruma kullanılmaz. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1 </span>olarak girilirse, AL. LPo alarm sinyali oluşur ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">mevcut durum korunur</span>. <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2</span> olarak girilirse, Er.LPo hata sinyali oluşur ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">serbest</span> <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">duruş</span> yapılır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde DC frenleme fonksiyonu]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=58</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:30:47 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=58</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-19: 1 (Kalkış frekansından önce DC fren seçimi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-23: 1.00s (Kalkış DC fren süresi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-24: %4.00 (Kalkış DC fren akımı)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"> </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-25: 2 (Rampalı duruş +DC frenleme)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-26: 3.00 Hz (Duruş DC fren frekansı)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-27: 0.00s (Duruş DC fren bekleme süresi. 3 Hz ulaştıktan sonra sürücü çıkışı keser)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-28: 1.00s (Duruş DC fren süresi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-29: %4.00 (Duruş DC fren akımı)</span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-19: 1 (Kalkış frekansından önce DC fren seçimi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-23: 1.00s (Kalkış DC fren süresi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-24: %4.00 (Kalkış DC fren akımı)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"> </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-25: 2 (Rampalı duruş +DC frenleme)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-26: 3.00 Hz (Duruş DC fren frekansı)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-27: 0.00s (Duruş DC fren bekleme süresi. 3 Hz ulaştıktan sonra sürücü çıkışı keser)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-28: 1.00s (Duruş DC fren süresi)</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F1-29: %4.00 (Duruş DC fren akımı)</span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde Çoklu hız frekansı nasıl ayarlanır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=54</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:17:37 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=54</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Sürücünün 5 farklı çalışma modu vardır. Öncelik sırası: jog&gt; PID&gt;PLC&gt;Çoklu-Hız&gt;normal operasyon. Örneğin, sürücü normal operasyonda iken çoklu hız operasyonu aktif edilirse frekans referansı çoklu adım hızları ile belirlenir.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17: 0 Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~5 ile belirlenir.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örneğin, eğer X1~X5 sırasıyla çoklu adım frekans seçim biti 1~5 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. “0” pasif ve “1” aktif anlamına gelir.</span></span><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/7Dz38v.jpg" alt="[Resim: 7Dz38v.jpg]" class="mycode_img" /><br />
 <br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17=1: Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~8 (Bkz. Bölüm 6.5) direk olarak çoklu adım frekanslarına 1~8 karşılık gelir, örneğin, X1~X8 Çoklu adım frekans seçim biti 1~8 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır, “0” pasif, “1” aktif ve “—” herhangi bir durum anlamına gelir.</span></span><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/vP9WQR.jpg" alt="[Resim: vP9WQR.jpg]" class="mycode_img" /><br />
 <br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17＝2: Referans frekansı tüm çoklu adım frekanslarının toplamına eşittir, ancak yine de üst ve alt frekans limitleri ile kısıtlanır.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örnek: Eğer sadece “Çoklu adım frekans seçim biti 1”, “Çoklu adım frekans seçim biti 2” ve “Çoklu adım frekans seçim biti 4” aktif ise, bu durumda referans frekans= Çoklu adım frekans 1 + Çoklu adım frekans 2 + Çoklu adım frekans 4 olur.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"> </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17＝3: Seçim bitlerinden toplamda kaç adet aktif sinyal olduğuna göre referans frekans belirlenir.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örneğin, bunlardan herhangi 3’ü aktif ise, bu durumda Referans frekans=Çoklu adım frekans 3 olur.</span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Sürücünün 5 farklı çalışma modu vardır. Öncelik sırası: jog&gt; PID&gt;PLC&gt;Çoklu-Hız&gt;normal operasyon. Örneğin, sürücü normal operasyonda iken çoklu hız operasyonu aktif edilirse frekans referansı çoklu adım hızları ile belirlenir.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17: 0 Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~5 ile belirlenir.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örneğin, eğer X1~X5 sırasıyla çoklu adım frekans seçim biti 1~5 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. “0” pasif ve “1” aktif anlamına gelir.</span></span><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/7Dz38v.jpg" alt="[Resim: 7Dz38v.jpg]" class="mycode_img" /><br />
 <br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17=1: Çoklu adım frekans seçim bitleri 1~8 (Bkz. Bölüm 6.5) direk olarak çoklu adım frekanslarına 1~8 karşılık gelir, örneğin, X1~X8 Çoklu adım frekans seçim biti 1~8 olarak ayarlandı ise, frekans seçim tablosu aşağıdaki gibi olacaktır, “0” pasif, “1” aktif ve “—” herhangi bir durum anlamına gelir.</span></span><br />
<img src="http://i.hizliresim.com/vP9WQR.jpg" alt="[Resim: vP9WQR.jpg]" class="mycode_img" /><br />
 <br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17＝2: Referans frekansı tüm çoklu adım frekanslarının toplamına eşittir, ancak yine de üst ve alt frekans limitleri ile kısıtlanır.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örnek: Eğer sadece “Çoklu adım frekans seçim biti 1”, “Çoklu adım frekans seçim biti 2” ve “Çoklu adım frekans seçim biti 4” aktif ise, bu durumda referans frekans= Çoklu adım frekans 1 + Çoklu adım frekans 2 + Çoklu adım frekans 4 olur.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font"> </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">F4-17＝3: Seçim bitlerinden toplamda kaç adet aktif sinyal olduğuna göre referans frekans belirlenir.</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Arial;" class="mycode_font">Örneğin, bunlardan herhangi 3’ü aktif ise, bu durumda Referans frekans=Çoklu adım frekans 3 olur.</span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde aşırı-düşük yük koruması?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=52</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 15:12:47 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=52</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor aşırı yük koruma seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-01</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> parametresine girerek motor aşırı yük koruma seviyesi belirlenir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%50-%150</span> (fabrika ayarı %100) arasındadır. Motor aşırı yük koruması devreye girdiğinde, motor sadece soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.Bu fonksiyon motor aşırı yük koruma fonksiyonu bir sürücüye bir motor bağlandığı durumlarda işlevseldir. Birden fazla motorun tek sürücüye bağlandığı durumlarda, her motor için ayrı ayrı termal koruma cihazı kullanılmalıdır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor anormal yük koruması</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-02 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile ayarlanır, fabrika ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span> dır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0X:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anormal yük algılama modu</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0: </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Her zaman algıla  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1:</span> Sadece sabit hız çalışmasında algıla </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">X0: </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anormal yük aksiyonu</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Tepki yok  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1:</span> Alarm  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2: </span>Hata ve serbest duruş</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Motor anormal yük algılama seviyesi</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">  </span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">FB-04 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile ayarlanır. Ayar aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%20-%200</span>(fab ayarı %130) arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor anormal yük algılama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ayar aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0-30 </span>saniye arasındadır.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor akımı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-04</span> ile belirlenen değeri aştığında ve bu durum    <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-05</span> ile belirlenen süreden daha fazla sürdüğünde, sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-03</span> ile belirlen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon, aşırı akım çekilmesine neden olacak anormal mekanik yüklerin algılanmasını sağlar.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sürücü düşük yük koruma aksiyonu</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-06 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile sürücünün düşük yük durumunda nasıl tepki vereceği belirlenir.       </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0 </span>: Tepki yok              </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1 :</span>Alarm                 </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2:</span>Hata ve serbest duruş.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Sürücü düşük yük koruma seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-07 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile değer aralığı seçilir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-%100 </span>arasındadır. (Fab ayarı %30)</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Düşük yük koruma algılama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-08 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile düşük yük koruma algılama süresi belirlenir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-100sn</span> (Fab ayarı 1.0sn dir).</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çıkış akımı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-07</span> ile belirlenen değerden daha küçükse ve bu durum<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Fb-08</span>ile belirlenenden daha uzun süre devam ederse, sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-06</span> ile belirlenen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon pompa uygulamalarında susuz çalışmayı veya kayış kopması gibi durumları algılamak için kullanılır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor aşırı yük koruma seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-01</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> parametresine girerek motor aşırı yük koruma seviyesi belirlenir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%50-%150</span> (fabrika ayarı %100) arasındadır. Motor aşırı yük koruması devreye girdiğinde, motor sadece soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.Bu fonksiyon motor aşırı yük koruma fonksiyonu bir sürücüye bir motor bağlandığı durumlarda işlevseldir. Birden fazla motorun tek sürücüye bağlandığı durumlarda, her motor için ayrı ayrı termal koruma cihazı kullanılmalıdır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor anormal yük koruması</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-02 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile ayarlanır, fabrika ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">00</span> dır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0X:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anormal yük algılama modu</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0: </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Her zaman algıla  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1:</span> Sadece sabit hız çalışmasında algıla </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">X0: </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anormal yük aksiyonu</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Tepki yok  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1:</span> Alarm  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2: </span>Hata ve serbest duruş</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Motor anormal yük algılama seviyesi</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">  </span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">FB-04 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile ayarlanır. Ayar aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%20-%200</span>(fab ayarı %130) arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor anormal yük algılama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Ayar aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0-30 </span>saniye arasındadır.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Motor akımı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-04</span> ile belirlenen değeri aştığında ve bu durum    <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-05</span> ile belirlenen süreden daha fazla sürdüğünde, sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-03</span> ile belirlen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon, aşırı akım çekilmesine neden olacak anormal mekanik yüklerin algılanmasını sağlar.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sürücü düşük yük koruma aksiyonu</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-06 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile sürücünün düşük yük durumunda nasıl tepki vereceği belirlenir.       </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0 </span>: Tepki yok              </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1 :</span>Alarm                 </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2:</span>Hata ve serbest duruş.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Sürücü düşük yük koruma seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-07 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile değer aralığı seçilir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-%100 </span>arasındadır. (Fab ayarı %30)</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Düşük yük koruma algılama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-08 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile düşük yük koruma algılama süresi belirlenir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-100sn</span> (Fab ayarı 1.0sn dir).</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çıkış akımı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-07</span> ile belirlenen değerden daha küçükse ve bu durum<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> Fb-08</span>ile belirlenenden daha uzun süre devam ederse, sürücü <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-06</span> ile belirlenen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon pompa uygulamalarında susuz çalışmayı veya kayış kopması gibi durumları algılamak için kullanılır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde otomatik hata reset koruması nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=50</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:53:39 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=50</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik hata resetleme yanlış kullanım, anlık enerji kesintisi,veya harici tekrar etmeyecek etkilerden kaynaklanacak duruşları engellemek için kullanılır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-22 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisine otomatik hata reset adedi girilir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0-10</span> arasındadır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-23 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisine otomatik hata reset süresi girilir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-30.0sn</span>(fab ayarı 5sn)dir.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-24 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik Hata Reset Esnasında Hata Çıkışı</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">: çıkış var</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">: çıkış yok</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-25 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisinde, anlık enerji kesintisi ve otomatik hata reset'te motorun kalkış modu belirlenir. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Kalkış frekansı ile başla       </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönen motoru yakala</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çalışma esnasında oluşan hatalar <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-23</span> ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-22</span> deki değerlere bağlı olarak otomatik resetlenir. Otomatik tekrar başlamada mümkün olabilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çalışma esnasında oluşan hatalar otomatik hata reset süresi sonunda sıfırlanır. Sıfırlama işlemi sonrasında kalkış modu <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span> ile belirlenir. Hata devam ediyorsa ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-22</span> ile belirlene tekrar deneme adedi dolmadıysa, otomatik hata reset işlemi devam eder; aksi halde, sürücü hataya geçer ve durur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Otomatik hata reset adedinin sıfırlanması: Sürücü otomatik hata reset işlemi gerçekleştirdikten sonra <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10 dakika</span> boyunca başka hata oluşmazsa bu parametredeki değer adedi kadar otomatik hata reset işlemi yapılabilir.</span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik hata resetleme yanlış kullanım, anlık enerji kesintisi,veya harici tekrar etmeyecek etkilerden kaynaklanacak duruşları engellemek için kullanılır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-22 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisine otomatik hata reset adedi girilir. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0-10</span> arasındadır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-23 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisine otomatik hata reset süresi girilir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-30.0sn</span>(fab ayarı 5sn)dir.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-24 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik Hata Reset Esnasında Hata Çıkışı</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">: çıkış var</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">: çıkış yok</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-25 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinin içerisinde, anlık enerji kesintisi ve otomatik hata reset'te motorun kalkış modu belirlenir. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Kalkış frekansı ile başla       </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Dönen motoru yakala</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çalışma esnasında oluşan hatalar <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-23</span> ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-22</span> deki değerlere bağlı olarak otomatik resetlenir. Otomatik tekrar başlamada mümkün olabilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Çalışma esnasında oluşan hatalar otomatik hata reset süresi sonunda sıfırlanır. Sıfırlama işlemi sonrasında kalkış modu <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span> ile belirlenir. Hata devam ediyorsa ve <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-22</span> ile belirlene tekrar deneme adedi dolmadıysa, otomatik hata reset işlemi devam eder; aksi halde, sürücü hataya geçer ve durur.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Otomatik hata reset adedinin sıfırlanması: Sürücü otomatik hata reset işlemi gerçekleştirdikten sonra <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10 dakika</span> boyunca başka hata oluşmazsa bu parametredeki değer adedi kadar otomatik hata reset işlemi yapılabilir.</span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde düşük gerilim koruması nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=48</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:12:26 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=48</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi tespit süresi</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-20 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık enerji kesinti süresi belirlenir. Bu parametrenin amacı ; anlık enerji kesintisi meyda gelirse bu parametre de belirtilen süreden önce veya sonra tekrar enerji geldiğinde bu süreye göre sürücünün verdiği tepki değişir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-30.0sn</span> arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">DC bara düşük gerilim aksiyonu</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık düşük gerilim meydana geldiğinde sürücünün nasıl tepki vermesi istendiği belirlenir. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: Hata ve Serbest duruş (Er.dcL)   </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: Serbest duruş, Fb-20 ile belirtilen sürede enerji tekrar gelirse tekrar başla. Eğer bu süre aşılırsa hata ver(Er.dcL)   </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2: Serbest duruş, eğer CPU  hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa tekrar başla ve hata verme </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">3: Yavaşla, eğer CPU hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa referansa doğru hızlan ve hata verme</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">DC bara düşük gerilim seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-19 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile sürücünün vereceği düşük gerilim tepkisi, hangi gerilim değerinin altına indiğinde vermesi istenirse o değer girilir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">370-480V</span>  (fab ayarı 400V).</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi yavaşlama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-21 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık enerji kesintisi meydana geldiğinde motorun yavaşlama süresi belirlenir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-200.0sn</span> arasındadır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi algılanması DC bara gerilimi algılaması ile yapılır. DC bara gerilimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-19</span>’dan küçük ise, aşağıdaki çözümler uygulanabilir:</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, düşük gerilim hata olarak kabul edilir, serbest duruş yapılır ve DC bara düşük gerilim hatası oluşur</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝1:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Eğer gerilim <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-20’</span>de verilen sürede tekrar normal değerine dönerse, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span>’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Gerilim yükselmezse düşük gerilim hatası <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcl) </span>oluşur.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"> </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18=2:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Kontrol kartı canlı olduğu sürece gerilimin tekrar yükselmesini bekler. Gerilim tekrar yükseldiğinde, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span>’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Düşük gerilim hatası <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcl)</span> verilmez</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝3:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Düşük gerilim oluşması durumunda, eğer set edildi ise <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-21</span> ile belirlenen yavaşlama süresine göre, set edilmediyse mevcut yavaşlama süresine göre sürücü çıkış frekansı düşmeye başlar. DC bara gerilimi, yavaşlamakta olan yükün kinetik enerjisi ile canlı tutulur. Eğer besleme gerilimi tekrar sağlanırsa, motor tekrar referans frekansına çıkar. Böyle bir durumda DC bara geriliminin ne kadar canlı kalacağı yükün ataletine, dönüş hızına, tork ve yavaşlama süresi değerlerine bağlıdır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝1, 2 veya 3:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu çözüm fan ve santrifüj pompa gibi yüksek ataletli yüklerin anlık enerji kesintisi nedeniyle durmalarını engellemek için kullanılır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-20</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Parametreleri sadece <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-18=1</span> olduğu durumlarda işlevseldir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Çalışma esnasında düşük gerilim oluşursa düşük gerilim hatasını <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcL)</span> müteakip serbest duruş gerçekleşir. Sürücü bekleme durumunda iken düşük gerilim oluşursa, sadece alarm oluşur <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(AL.dcL).</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi tespit süresi</span></span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-20 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık enerji kesinti süresi belirlenir. Bu parametrenin amacı ; anlık enerji kesintisi meyda gelirse bu parametre de belirtilen süreden önce veya sonra tekrar enerji geldiğinde bu süreye göre sürücünün verdiği tepki değişir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-30.0sn</span> arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">DC bara düşük gerilim aksiyonu</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık düşük gerilim meydana geldiğinde sürücünün nasıl tepki vermesi istendiği belirlenir. </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: Hata ve Serbest duruş (Er.dcL)   </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: Serbest duruş, Fb-20 ile belirtilen sürede enerji tekrar gelirse tekrar başla. Eğer bu süre aşılırsa hata ver(Er.dcL)   </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2: Serbest duruş, eğer CPU  hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa tekrar başla ve hata verme </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">3: Yavaşla, eğer CPU hala canlı ise ve enerji tekrar sağlanmışsa referansa doğru hızlan ve hata verme</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">DC bara düşük gerilim seviyesi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-19 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile sürücünün vereceği düşük gerilim tepkisi, hangi gerilim değerinin altına indiğinde vermesi istenirse o değer girilir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">370-480V</span>  (fab ayarı 400V).</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi yavaşlama süresi</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-21 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresi ile anlık enerji kesintisi meydana geldiğinde motorun yavaşlama süresi belirlenir.Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0-200.0sn</span> arasındadır.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Anlık enerji kesintisi algılanması DC bara gerilimi algılaması ile yapılır. DC bara gerilimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-19</span>’dan küçük ise, aşağıdaki çözümler uygulanabilir:</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝0:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, düşük gerilim hata olarak kabul edilir, serbest duruş yapılır ve DC bara düşük gerilim hatası oluşur</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝1:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Eğer gerilim <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-20’</span>de verilen sürede tekrar normal değerine dönerse, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span>’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Gerilim yükselmezse düşük gerilim hatası <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcl) </span>oluşur.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"> </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18=2:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu durumda, çıkış kesilir ve bara gerilimindeki düşüm azalır. Kontrol kartı canlı olduğu sürece gerilimin tekrar yükselmesini bekler. Gerilim tekrar yükseldiğinde, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-25</span>’de ayarlandığı şekilde sürücü tekrar çalışır. Düşük gerilim hatası <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcl)</span> verilmez</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝3:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Düşük gerilim oluşması durumunda, eğer set edildi ise <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-21</span> ile belirlenen yavaşlama süresine göre, set edilmediyse mevcut yavaşlama süresine göre sürücü çıkış frekansı düşmeye başlar. DC bara gerilimi, yavaşlamakta olan yükün kinetik enerjisi ile canlı tutulur. Eğer besleme gerilimi tekrar sağlanırsa, motor tekrar referans frekansına çıkar. Böyle bir durumda DC bara geriliminin ne kadar canlı kalacağı yükün ataletine, dönüş hızına, tork ve yavaşlama süresi değerlerine bağlıdır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-18＝1, 2 veya 3:</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Bu çözüm fan ve santrifüj pompa gibi yüksek ataletli yüklerin anlık enerji kesintisi nedeniyle durmalarını engellemek için kullanılır.</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">Fb-20</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Parametreleri sadece <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-18=1</span> olduğu durumlarda işlevseldir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Çalışma esnasında düşük gerilim oluşursa düşük gerilim hatasını <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(Er.dcL)</span> müteakip serbest duruş gerçekleşir. Sürücü bekleme durumunda iken düşük gerilim oluşursa, sadece alarm oluşur <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">(AL.dcL).</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde aşırı akım-gerilim koruması nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=46</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:01:52 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=46</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hızlanmada aşırı akım bayılma engelleme</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-12 </span>parametresi ile hızlnma aşırı akım meydana geldiğinde bayılma engellemesinin aktif veya pasif olmasını belirler.     </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> :Aktif          <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span>: Pasif</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hızlanmada aşırı akım bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-13 </span>parametresi ile değer aralığı belirlenir.(<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%10.0-%100</span>)</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Hızlanma esnasında, Fb-12 aktif ve çıkış akımı Fb-13’den büyük ise, akım normale dönene kadar hızlanma durdurulur. Sürücü normale döndükten sonra hızlanma işlemi kaldığı yerden devam eder.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sabit hızda aşırı akım bayılma engelleme</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-14 </span>parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olcağına karar verir.                   </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: </span>Pasif                <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: </span>Aktif</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sabit hız aşırı akım bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-15</span> parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılma noktasını belirler. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%10.0-%150 </span>arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Sabit hızda çalışma durumunda, Fb-14 ile koruma aktif edildi ve çıkış akımı Fb-15’den büyük ise, akım normale dönene kadar motor yavaşlar. Daha sonra motor tekrar normal çalışma hızına (referans frekans) döner.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı gerilim bayılma engelleme</span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-16 </span>parametresi ile aşırı gerilime maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olacağına karar verir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: </span>Pasif                <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: </span>Aktif</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı gerilim bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-17 </span>parametresi ile aşırı gerilim bayılma noktası belirlenir. Değer aralığı     650-750V (Fab ayarı 700V)arasıdır.</span><br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Yavaşlama esnasında, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-16</span> aktif ve DC bara gerilimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-17</span>’den büyükse, DC bara gerilimi normale dönene kadar yavaşlama işlemi durdurulur. Daha sonra yavaşlama işlemi kaldığı yerden devam eder.</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hızlanmada aşırı akım bayılma engelleme</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-12 </span>parametresi ile hızlnma aşırı akım meydana geldiğinde bayılma engellemesinin aktif veya pasif olmasını belirler.     </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0</span> :Aktif          <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span>: Pasif</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Hızlanmada aşırı akım bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-13 </span>parametresi ile değer aralığı belirlenir.(<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%10.0-%100</span>)</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Hızlanma esnasında, Fb-12 aktif ve çıkış akımı Fb-13’den büyük ise, akım normale dönene kadar hızlanma durdurulur. Sürücü normale döndükten sonra hızlanma işlemi kaldığı yerden devam eder.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sabit hızda aşırı akım bayılma engelleme</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-14 </span>parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olcağına karar verir.                   </span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: </span>Pasif                <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: </span>Aktif</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Sabit hız aşırı akım bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-15</span> parametresi ile sabit hızda aşırı akıma maruz kalındığında bayılma noktasını belirler. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">%10.0-%150 </span>arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Sabit hızda çalışma durumunda, Fb-14 ile koruma aktif edildi ve çıkış akımı Fb-15’den büyük ise, akım normale dönene kadar motor yavaşlar. Daha sonra motor tekrar normal çalışma hızına (referans frekans) döner.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı gerilim bayılma engelleme</span></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-16 </span>parametresi ile aşırı gerilime maruz kalındığında bayılmanın aktif mi pasif mi olacağına karar verir. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0: </span>Pasif                <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1: </span>Aktif</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aşırı gerilim bayılma noktası</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-17 </span>parametresi ile aşırı gerilim bayılma noktası belirlenir. Değer aralığı     650-750V (Fab ayarı 700V)arasıdır.</span><br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Yavaşlama esnasında, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-16</span> aktif ve DC bara gerilimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Fb-17</span>’den büyükse, DC bara gerilimi normale dönene kadar yavaşlama işlemi durdurulur. Daha sonra yavaşlama işlemi kaldığı yerden devam eder.</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde start-stop ve hızlanma-yavaşlama nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=43</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:37:41 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=43</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Öncelikle sürücünün nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir. Kontrol yeri seçimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-02</span> parametresi ile yapılır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Bu parametreye girildiğinde;</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0 seçilirse kontrol yeri tuş takımı, </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1 seçilirse terminal, </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">2 seçilirse haberleşme ile yapılır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Sürücünün bağlantıları(şebeke-sürücü-motor bağlantıları, terminal bağlantıları vs.) doğru bir şekilde yapıldıktan sonra frekansı belirlenmelidir.  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F3-03</span> den frekans ayarı yapılır(fabrika ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">50 Hz</span> dir). Eğer sürücü herhangi bir hata vermiyorsa start komutu verilince belirlenen frekens değerine kadar hızlanarak, hedef frekansa ulaştıktan sonra (hızlanma süresi fab ayarı 6sn dir) sabit hızda çalışmaya devam eder. </span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Kontrol yeri seçimine göre motorun hızını artırıp azaltabiliriz. Kontrol yeri tuş takımı seçildiyse artır azalt tuşlarıyla<img src="https://i.hizliresim.com/PD9Zr5.png" width="50" height="20" alt="[Resim: PD9Zr5.png]" class="mycode_img" /> <img src="https://i.hizliresim.com/AzadkL.png" width="50" height="20" alt="[Resim: AzadkL.png]" class="mycode_img" /> <span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">hız ayarı yapılabilir.</span></span></span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"> <span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Eğer kontrol yeri seçimi terminal seçildi ise potansiyometre kullanılarak hız ayarı yapılabilir. Potansiyometre bağlantı yeri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.</span></span></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">                               </span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">                              <img src="https://i.hizliresim.com/X6ArE3.png" width="400" height="200" alt="[Resim: X6ArE3.png]" class="mycode_img" /> </span></span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Öncelikle sürücünün nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir. Kontrol yeri seçimi <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-02</span> parametresi ile yapılır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Bu parametreye girildiğinde;</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">0 seçilirse kontrol yeri tuş takımı, </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">1 seçilirse terminal, </span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">2 seçilirse haberleşme ile yapılır.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Sürücünün bağlantıları(şebeke-sürücü-motor bağlantıları, terminal bağlantıları vs.) doğru bir şekilde yapıldıktan sonra frekansı belirlenmelidir.  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F3-03</span> den frekans ayarı yapılır(fabrika ayarı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">50 Hz</span> dir). Eğer sürücü herhangi bir hata vermiyorsa start komutu verilince belirlenen frekens değerine kadar hızlanarak, hedef frekansa ulaştıktan sonra (hızlanma süresi fab ayarı 6sn dir) sabit hızda çalışmaya devam eder. </span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Kontrol yeri seçimine göre motorun hızını artırıp azaltabiliriz. Kontrol yeri tuş takımı seçildiyse artır azalt tuşlarıyla<img src="https://i.hizliresim.com/PD9Zr5.png" width="50" height="20" alt="[Resim: PD9Zr5.png]" class="mycode_img" /> <img src="https://i.hizliresim.com/AzadkL.png" width="50" height="20" alt="[Resim: AzadkL.png]" class="mycode_img" /> <span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">hız ayarı yapılabilir.</span></span></span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"> <span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">Eğer kontrol yeri seçimi terminal seçildi ise potansiyometre kullanılarak hız ayarı yapılabilir. Potansiyometre bağlantı yeri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.</span></span></span></span></span></span></span></span><br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">                               </span></span></span></span><br />
<br />
<span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;" class="mycode_font">                              <img src="https://i.hizliresim.com/X6ArE3.png" width="400" height="200" alt="[Resim: X6ArE3.png]" class="mycode_img" /> </span></span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde yön kilidi nasıl ayarlanır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=42</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:41:48 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=42</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F0-09 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinde yön kilidi ile ilgili işlemler yapılabilir. Bu parametre 0 olarak ayarlandığında motor her iki yönde dönebilir -yön kilidi pasif- şeklinde ayarlanır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametre <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> olarak ayarlanırsa saat yönünde dönebilir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametre </span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">2</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> olarak ayarlanırsa saat yönünün tersine dönebilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kontrol panel üzerindeki  <img src="https://i.hizliresim.com/VDdWry.png" width="50" height="25" alt="[Resim: VDdWry.png]" class="mycode_img" />  </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">düğmesine basılarak yön değiştirilmesi isteniyorsa, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">FC-01</span>’in yüzler basamağı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> yada <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2 </span>olarak ayarlanmalıdır.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F0-09 </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametresinde yön kilidi ile ilgili işlemler yapılabilir. Bu parametre 0 olarak ayarlandığında motor her iki yönde dönebilir -yön kilidi pasif- şeklinde ayarlanır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametre <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> olarak ayarlanırsa saat yönünde dönebilir.</span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">parametre </span><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">2</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> olarak ayarlanırsa saat yönünün tersine dönebilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Kontrol panel üzerindeki  <img src="https://i.hizliresim.com/VDdWry.png" width="50" height="25" alt="[Resim: VDdWry.png]" class="mycode_img" />  </span><span style="font-size: large;" class="mycode_size">düğmesine basılarak yön değiştirilmesi isteniyorsa, <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">FC-01</span>’in yüzler basamağı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1</span> yada <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2 </span>olarak ayarlanmalıdır.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Slanvert sürücülerde tork arttırma nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=40</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:32:56 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=40</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Tork arttırma ayarları <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-01</span> ile <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-04</span> parametresi ile yapılır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-01</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Tork Arttırma Seçenekleri ;</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Kullanılmıyor  </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Manuel tork attırma  </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">2</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Otomatik tork arttırma</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">3</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Manuel + otomatik tork arttırma</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-02</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Manuel Tork Arttırımının Genliği ;</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">15kW</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> ve altı güçlerde: <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%15.0 </span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">18.5kW</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> ve üstü güçlerde: <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%10.0</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-03</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Manuel Tork Arttırımının Bitiş Noktası, değer aralığı  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%100.0</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Manuel tork arttırma motorun başlangıç ve düşük hızlardaki torkunu yükseltir. Kalkış performansı istenen düzeye ulaşana kadar <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-02</span>değerini değiştiriniz. Genlik değeri çok yüksek olmamalıdır, aksi takdirde motor aşırı akım çekebilir veya aşırı ısınabilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-04</span> Otomatik Tork Arttırma Aralığı, değer aralığı  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%100.0</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik tork arttırma yük akımının değerine göre çıkış gerilimini değiştirebilir. Böylece stator empedansı nedeniyle ortaya çıkan kayıpları kompanze ederek farklı yük koşullarına otomatik adaptasyon ve uygun çıkış geriliminin elde edilmesini sağlar. Bu fonksiyon ağır yüklerde daha yüksek çıkış torku, yüksüz durumda ise daha küçük çıkış akımı sağlar. </span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Tork arttırma ayarları <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-01</span> ile <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-04</span> parametresi ile yapılır.</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-01</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Tork Arttırma Seçenekleri ;</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">0</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Kullanılmıyor  </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">1</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Manuel tork attırma  </span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">2</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Otomatik tork arttırma</span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">3</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> : Manuel + otomatik tork arttırma</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-02</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Manuel Tork Arttırımının Genliği ;</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">15kW</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> ve altı güçlerde: <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%15.0 </span></span><br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">18.5kW</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> ve üstü güçlerde: <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%10.0</span></span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"><span style="font-size: large;" class="mycode_size">F2-03</span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> Manuel Tork Arttırımının Bitiş Noktası, değer aralığı  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%100.0</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Manuel tork arttırma motorun başlangıç ve düşük hızlardaki torkunu yükseltir. Kalkış performansı istenen düzeye ulaşana kadar <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-02</span>değerini değiştiriniz. Genlik değeri çok yüksek olmamalıdır, aksi takdirde motor aşırı akım çekebilir veya aşırı ısınabilir.</span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F2-04</span> Otomatik Tork Arttırma Aralığı, değer aralığı  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0.0～%100.0</span></span><br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Otomatik tork arttırma yük akımının değerine göre çıkış gerilimini değiştirebilir. Böylece stator empedansı nedeniyle ortaya çıkan kayıpları kompanze ederek farklı yük koşullarına otomatik adaptasyon ve uygun çıkış geriliminin elde edilmesini sağlar. Bu fonksiyon ağır yüklerde daha yüksek çıkış torku, yüksüz durumda ise daha küçük çıkış akımı sağlar. </span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[slanvert sürücülerde şifre koruması nasıl yapılır?]]></title>
			<link>http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=35</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 11:00:58 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.albaelektronik.com/showthread.php?tid=35</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Şifre koruması <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-15</span> parametresi ile yapılır. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0000-9999</span> arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0000</span> yazılırsa şifre koruması yoktur. Bunun haricinde girilen değerler şifre olarak kabul edilir, ve şifre girildikten sonra  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2</span> dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa şifre koruması aktif hale gelir.</span> <br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">İzleme modunda<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">,<img src="https://i.hizliresim.com/GDVME6.png" width="50" height="25" alt="[Resim: GDVME6.png]" class="mycode_img" /></span></span> <span style="font-size: large;" class="mycode_size">  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">ve   <img src="https://i.hizliresim.com/7Dz3kW.png" width="50" height="25" alt="[Resim: 7Dz3kW.png]" class="mycode_img" /> </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> düğmelerine basılarak şifre anında aktif hale getirilebilir.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;" class="mycode_size">Şifre koruması <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">F0-15</span> parametresi ile yapılır. Değer aralığı <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0000-9999</span> arasındadır. </span><br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">0000</span> yazılırsa şifre koruması yoktur. Bunun haricinde girilen değerler şifre olarak kabul edilir, ve şifre girildikten sonra  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">2</span> dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa şifre koruması aktif hale gelir.</span> <br />
<br />
<span style="font-size: large;" class="mycode_size">İzleme modunda<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">,<img src="https://i.hizliresim.com/GDVME6.png" width="50" height="25" alt="[Resim: GDVME6.png]" class="mycode_img" /></span></span> <span style="font-size: large;" class="mycode_size">  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">ve   <img src="https://i.hizliresim.com/7Dz3kW.png" width="50" height="25" alt="[Resim: 7Dz3kW.png]" class="mycode_img" /> </span></span><span style="font-size: large;" class="mycode_size"> düğmelerine basılarak şifre anında aktif hale getirilebilir.</span>]]></content:encoded>