Slanvert sürücülerde manuel tetik vererek adım frekanslı çalışma
#1
FU-20 AŞAĞI/YUKARI parametresi kullanılarak adım aralığı belirlenir. X1, X2, X3 (tercihe bağlı) dijital girişlerine bağlanacak 3 tane NO anahtar ile gerçeklenir.

Parametreler şu şekildedir:
F0-01: 2 (Ana frekans referansı olarak AŞAĞI/YUKARI değeri seçimi)
F4-00: 19 (X1 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI artır seçimi)
F4-01: 20 (X2 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI azalt seçimi)
F4-02: 21 (X3 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI temizle seçimi)
F4-12: 1 (AŞAĞI/YUKARI terminalden pals tipi artırım)
F4-13: 10.00 (her tetiklemede değişmesi istenen hız/adım miktarı)
Örneğin; F0-06: 50(maksimum frekans), F4-12: 1, F4-13: 10 ise her tetiklemede 50*%10=5 Hz değişir.