Slanvert sürücülerde DC frenleme fonksiyonu
#1
F1-19: 1 (Kalkış frekansından önce DC fren seçimi)
F1-23: 1.00s (Kalkış DC fren süresi)
F1-24: %4.00 (Kalkış DC fren akımı)
 
F1-25: 2 (Rampalı duruş +DC frenleme)
F1-26: 3.00 Hz (Duruş DC fren frekansı)
F1-27: 0.00s (Duruş DC fren bekleme süresi. 3 Hz ulaştıktan sonra sürücü çıkışı keser)
F1-28: 1.00s (Duruş DC fren süresi)
F1-29: %4.00 (Duruş DC fren akımı)