Motor aşırı yük koruma seviyesi
Fb-01 parametresine girerek motor aşırı yük koruma seviyesi belirlenir. Değer aralığı %50-%150 (fabrika ayarı %100) arasındadır. Motor aşırı yük koruması devreye girdiğinde, motor sadece soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.Bu fonksiyon motor aşırı yük koruma fonksiyonu bir sürücüye bir motor bağlandığı durumlarda işlevseldir. Birden fazla motorun tek sürücüye bağlandığı durumlarda, her motor için ayrı ayrı termal koruma cihazı kullanılmalıdır.
Motor anormal yük koruması
Fb-02 parametresi ile ayarlanır, fabrika ayarı 00 dır.
0X:Anormal yük algılama modu
0: Her zaman algıla 1: Sadece sabit hız çalışmasında algıla
X0: Anormal yük aksiyonu
0: Tepki yok 1: Alarm 2: Hata ve serbest duruş
Motor anormal yük algılama seviyesi
FB-04 parametresi ile ayarlanır. Ayar aralığı %20-%200(fab ayarı %130) arasındadır.
Motor anormal yük algılama süresi
Ayar aralığı 0-30 saniye arasındadır.
Motor akımı Fb-04 ile belirlenen değeri aştığında ve bu durum Fb-05 ile belirlenen süreden daha fazla sürdüğünde, sürücü Fb-03 ile belirlen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon, aşırı akım çekilmesine neden olacak anormal mekanik yüklerin algılanmasını sağlar.
Sürücü düşük yük koruma aksiyonu
Fb-06 parametresi ile sürücünün düşük yük durumunda nasıl tepki vereceği belirlenir.
0 : Tepki yok
1 :Alarm
2:Hata ve serbest duruş.
Sürücü düşük yük koruma seviyesi
Fb-07 parametresi ile değer aralığı seçilir. Değer aralığı 0.0-%100 arasındadır. (Fab ayarı %30)
Düşük yük koruma algılama süresi
Fb-08 parametresi ile düşük yük koruma algılama süresi belirlenir. Değer aralığı 0.0-100sn (Fab ayarı 1.0sn dir).
Çıkış akımı Fb-07 ile belirlenen değerden daha küçükse ve bu durum Fb-08ile belirlenenden daha uzun süre devam ederse, sürücü Fb-06ile belirlenen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon pompa uygulamalarında susuz çalışmayı veya kayış kopması gibi durumları algılamak için kullanılır.
Fb-01 parametresine girerek motor aşırı yük koruma seviyesi belirlenir. Değer aralığı %50-%150 (fabrika ayarı %100) arasındadır. Motor aşırı yük koruması devreye girdiğinde, motor sadece soğuduktan sonra tekrar çalışacaktır.Bu fonksiyon motor aşırı yük koruma fonksiyonu bir sürücüye bir motor bağlandığı durumlarda işlevseldir. Birden fazla motorun tek sürücüye bağlandığı durumlarda, her motor için ayrı ayrı termal koruma cihazı kullanılmalıdır.
Motor anormal yük koruması
Fb-02 parametresi ile ayarlanır, fabrika ayarı 00 dır.
0X:Anormal yük algılama modu
0: Her zaman algıla 1: Sadece sabit hız çalışmasında algıla
X0: Anormal yük aksiyonu
0: Tepki yok 1: Alarm 2: Hata ve serbest duruş
Motor anormal yük algılama seviyesi
FB-04 parametresi ile ayarlanır. Ayar aralığı %20-%200(fab ayarı %130) arasındadır.
Motor anormal yük algılama süresi
Ayar aralığı 0-30 saniye arasındadır.
Motor akımı Fb-04 ile belirlenen değeri aştığında ve bu durum Fb-05 ile belirlenen süreden daha fazla sürdüğünde, sürücü Fb-03 ile belirlen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon, aşırı akım çekilmesine neden olacak anormal mekanik yüklerin algılanmasını sağlar.
Sürücü düşük yük koruma aksiyonu
Fb-06 parametresi ile sürücünün düşük yük durumunda nasıl tepki vereceği belirlenir.
0 : Tepki yok
1 :Alarm
2:Hata ve serbest duruş.
Sürücü düşük yük koruma seviyesi
Fb-07 parametresi ile değer aralığı seçilir. Değer aralığı 0.0-%100 arasındadır. (Fab ayarı %30)
Düşük yük koruma algılama süresi
Fb-08 parametresi ile düşük yük koruma algılama süresi belirlenir. Değer aralığı 0.0-100sn (Fab ayarı 1.0sn dir).
Çıkış akımı Fb-07 ile belirlenen değerden daha küçükse ve bu durum Fb-08ile belirlenenden daha uzun süre devam ederse, sürücü Fb-06ile belirlenen şekilde hareket eder. Bu fonksiyon pompa uygulamalarında susuz çalışmayı veya kayış kopması gibi durumları algılamak için kullanılır.