Harici potansiyometre bağlantısında dikkat edilmesi gereken nokta orta ucun AI1 klemensine bağlanmış olması gerektiğidir.
Harici potansiyometre diyagramı ve parametreler:
![[Resim: EDoARg.jpg]](http://i.hizliresim.com/EDoARg.jpg)
F0-01: 3 (Ana referans frekansı seçimini AI1 olarak ayarlama)
Harici start bağlantı diyagramı ve parametreler:
![[Resim: AzaXLB.jpg]](http://i.hizliresim.com/AzaXLB.jpg)
Ortak uç com klemensidir.
F0-02: 1 (Kontrol yeri terminal seçimi)
F4-00: 37 (X1 terminalinin 3 kablolu mod için stop komutu olarak seçimi. İsteğe bağlı)
F4-08 parametresi aşağıdaki tabloya göre belirlenir:
![[Resim: PD9ard.jpg]](http://i.hizliresim.com/PD9ard.jpg)
S: “aktif seviye”
B: “yükselen kenardır”
Harici potansiyometre diyagramı ve parametreler:
![[Resim: EDoARg.jpg]](http://i.hizliresim.com/EDoARg.jpg)
F0-01: 3 (Ana referans frekansı seçimini AI1 olarak ayarlama)
Harici start bağlantı diyagramı ve parametreler:
![[Resim: AzaXLB.jpg]](http://i.hizliresim.com/AzaXLB.jpg)
Ortak uç com klemensidir.
F0-02: 1 (Kontrol yeri terminal seçimi)
F4-00: 37 (X1 terminalinin 3 kablolu mod için stop komutu olarak seçimi. İsteğe bağlı)
F4-08 parametresi aşağıdaki tabloya göre belirlenir:
![[Resim: PD9ard.jpg]](http://i.hizliresim.com/PD9ard.jpg)
S: “aktif seviye”
B: “yükselen kenardır”