Temiz su havuzu/pis su havuzu seviye sinyalleri nasıl belirlenir?
#1
Temiz su havuzu/pis su havuzu seviye sinyalleri F8-03 ile F8-09 arasındaki parametrelerle belirlenir.

F8-03 parametresine temiz su havuzu ve pis su havuzu sinyallerinin hangi analog girişlerden öğrenilmek isteniyorsa o değerler girilir.

F8-03 parametresine girildiğinde iki basamaklı 00 değeri ile karşılaşırız.

Birler basamağı: temiz su havuzu sinyalleri
Onlar basamağı: pis su havuzu sinyalleri

F8-04 parametresi ile temiz su havuzu alt seviye

F8-05 parametresi ile temiz su havuzu üst seviye 

F8-06 parametresi ile temiz su havuzu düşük seviye belirlenir. (Değer aralıkları 0-%100)
Temiz su havuzu seviye sinyalleri: Su seviyesi düşük seviyenin altına indiğinde, sürücü otomatik olarak 

F8-07 (Temiz Su Havuzu Düşük Seviye İçin Basınç Set Değeri)’ye göre çalışmaya başlar. Bunun amacı muhtemel susuz çalışma durumunda maksimum kapasitenin kullanılmasını ve gereksiz kayıpları engellemektir. Su seviyesi alt seviyesinde altına indiğinde, sistem durur ve susuz çalışma hatası verir. Herhangi bir dijital çıkış bu göreve atanabilir.