#1
SB200 sürücülerde pompa ayarları ve uyku seçenekleri F8-01 parametresi ile belirlenir, bu parametreye girdiğimizde beş basamaklı bir sayıyla (­­0 0 0 0 1) karşılaşırız. Buraya gireceğimiz değerlerle pompa ayarları ve uyku seçeneklerini ayarlarız.

Birler basamağına gireceğimiz değerle şebeke ve sürücü ile çalışacak pompa sayısı belirlenir. Değer aralığı 1-5 arasındadır.

Onlar basamağına gireceğimiz değerle sadece şebeke ile çalışacak pompa sayısı belirlenir. Değer aralığı 0-4 arasındadır.

Yüzler basamağına gireceğimiz değerle yardımcı pompaların kalkış modu belirlenir. 
0: Direk kalkış   
1: Soft starter ile kalkış
Direk kalkış modu 30kw altı sürücülerde tavsiye edilir. 30kw üzeri sürücülerde soft starter kalkış modu tavsiye edilir ve start stop kontrolü dijital veya röle çıkışlarla yapılmalıdır.

Binler basamağına girilen değerle uyku modu ve pompa seçenekleri belirlenir.
0: Uyku modu pasif
1: Uyku modundaki pompa sürücüye bağlı
2: Uyku modundaki pompa şebekeye bağlı
3: Ana pompa uyku modunda
Ana pompadan daha küçük kapasiteli pompalar uyku pompası olarak adlandırılır. Su tüketimi çok az ise, uyku pompası kullanmak daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

On binler basamağına girilen değerle drenaj pompası seçenekleri belirlenir.  
0: Drenaj pompası transmiteri yok
1: Drenaj pompası transmiteri var