10-10-2018, 01:25 PM
Yeni Pompa Ekleme Gecikmesi:Sürücü çıkış frekansı üst frekans limitine ulaştığında daha fazla pompayı devreye almadan önceki süredir. Bu parametre yangın modu aktif edildiğinde etkisizdir. Böyle bir durumda ana ve yardımcı pompalar mümkün olan en kısa zamanda çalıştırılır. Yeni pompa ekleme gecikmesi F8-10 parametresi ile belirlenir. Değer aralığı 0-600 sn’dir (fabrika ayarı 30sn).
Pompa Devreden Çıkarma Gecikmesi: Sürücü çıkış frekansı alt frekans limitine düştüğünde pompa devreden çıkartmadan önceki süredir. Pompa devreden çıkarma gecikmesi F8-11 parametresi ile belirlenir. Değer aralığı 0-600sn’dir (fabrika ayarı 30sn).
NOT: Bu iki gecikme parametresi basıncın değişme hızına göre ayarlanmalıdır. Osilasyona neden olmayacak en kısa süre tercih edilmelidir.
Pompa Devreden Çıkarma Gecikmesi: Sürücü çıkış frekansı alt frekans limitine düştüğünde pompa devreden çıkartmadan önceki süredir. Pompa devreden çıkarma gecikmesi F8-11 parametresi ile belirlenir. Değer aralığı 0-600sn’dir (fabrika ayarı 30sn).
NOT: Bu iki gecikme parametresi basıncın değişme hızına göre ayarlanmalıdır. Osilasyona neden olmayacak en kısa süre tercih edilmelidir.