BMBC E serisinde hızlanma ve yavaşlama süresi nasıl ayarlanır? - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: BMBC E Serisi (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=18) +---- Konu: BMBC E serisinde hızlanma ve yavaşlama süresi nasıl ayarlanır? (/showthread.php?tid=99) |
BMBC E serisinde hızlanma ve yavaşlama süresi nasıl ayarlanır? - alba - 10-16-2018 E serisi sürücülerde 2 adet hızlanma/yavaşlama süresi mevcuttur. Hız./yav. süresi 1 varsayılan süredir. Hızlanma/Yavaşlama süresi 2 için t201 veya t202 dijital giriş parametresi kullanılır. Aynı anda 2 parametre Hızlanma/Yavaşlama süresi 2 olarak seçilemez. P109-P110: Hızlanma/Yavaşlama süresi 1 (fabrika ayarı 10.0 s) A401-A402: Hızlanma/Yavaşlama süresi 2 (fabrika ayarı 20.0 s) T201/t202: 1 Hızlanma/Yavaşlama süresi 2 seçimi |