BMBC L1000 sürücülerde izleme parameteleri nelerdir? - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: L1000 Serisi (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=17) +---- Konu: BMBC L1000 sürücülerde izleme parameteleri nelerdir? (/showthread.php?tid=75) |
BMBC L1000 sürücülerde izleme parameteleri nelerdir? - alba - 10-16-2018 BMBC L1000 sürücülerde izleme parametreleri P0 ile başlar. Bu parametrelerin ortak özelliği değiştirilemez omasıdır. P001 parametresi ; set frekensı izlenir. P002 parametresi ; çıkış frekensı izlenir. P003 parametresi ; çıkış akımı izlenir. P004 parametresi ; motor hızı izlenir. P005 parametresi ; dc bara gerilimi izlenir. P006 parametresi ; ünite sıcaklığı izlenir. P007 parametresi ; PID değeri izlenir. P010-P013 parametreleri ; hata kayıtları kontrol edilir. P014-P018 parametreleri ; son hata anındaki set frekansı, çıkış frekansı, çıkış akımı, çıkış gerilimi ve dc bara gerilimleri sırasıyla izlenebilir. |