Alba Elektronik | Forum
Slanvert sürücülerde duruş modu ayarları nasıl yapılır? - Yazdırılabilir Sürüm

+- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com)
+-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6)
+---- Forum: SB70 SERİSİ (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Konu: Slanvert sürücülerde duruş modu ayarları nasıl yapılır? (/showthread.php?tid=72)



Slanvert sürücülerde duruş modu ayarları nasıl yapılır? - alba - 10-12-2018

Sürücünün nasıl durması isteniyorsa F1-25 parametresi ile ayarlanır.

F1-25=0: Sürücü çıkış frekansı F1-26’ya düşene kadar yavaşlar ve bekleme durumuna geçer. 
F1-25=1: Sürücü çıkışını keser ve motor serbest duruş yapar. Ancak jog ve acil stop durumlarında rampalı duruş geçerlidir (F1-25=0). Duruş süresi kısa olduğundan ve koç darbesine neden olabileceğinden pompalarda serbest duruş tavsiye edilmez. 
F1-25=2: Sürücü rampalı olarak yavaşlar ve çıkış frekansı F1-26 ya eşitlendiğinde çıkışını keser. Bir süre sonra(F1-27), sürücü motora DC akım (F1-29) uygular, ve bu DC akım (F1-28) süresi boyunca devam eder.
F1-25=3: Sürücü, çıkış frekansı F1-26’da verilen değere eşitlenen  kadar yavaşlar, ve bir süre sonra (F1-28) sürücü bekleme moduna geçer. Dijital giriş 6 elektromanyetik fren kontrolü için aşağıda gösterildiği şekilde kullanılabilir.

F1-26 parametresi ile duruş dc fren frekansı ayarlanır, değer aralığı 0.0-60.00Hz (fab ayarı 50hz)dir.


F1-27 parametresi ile duruş dc fren gecikme süresi belirlenir, değer aralığı 0.0-10.00sn dir.

F1-28 parametresi ile duruş dc fren süresi ayarlanır, değer aralığı 0.0-60.0sn dir.

F1-29 parametresi ile duruş dc fren akımı  ayarlanır, değer aralığı 0.0-%100 arasındadır.