Slanvert sürücülerde manuel tetik vererek adım frekanslı çalışma - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: SB70 SERİSİ (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=13) +---- Konu: Slanvert sürücülerde manuel tetik vererek adım frekanslı çalışma (/showthread.php?tid=62) |
Slanvert sürücülerde manuel tetik vererek adım frekanslı çalışma - alba - 10-11-2018 FU-20 AŞAĞI/YUKARI parametresi kullanılarak adım aralığı belirlenir. X1, X2, X3 (tercihe bağlı) dijital girişlerine bağlanacak 3 tane NO anahtar ile gerçeklenir. Parametreler şu şekildedir: F0-01: 2 (Ana frekans referansı olarak AŞAĞI/YUKARI değeri seçimi) F4-00: 19 (X1 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI artır seçimi) F4-01: 20 (X2 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI azalt seçimi) F4-02: 21 (X3 dijital girişini AŞAĞI/YUKARI temizle seçimi) F4-12: 1 (AŞAĞI/YUKARI terminalden pals tipi artırım) F4-13: 10.00 (her tetiklemede değişmesi istenen hız/adım miktarı) Örneğin; F0-06: 50(maksimum frekans), F4-12: 1, F4-13: 10 ise her tetiklemede 50*%10=5 Hz değişir. |