Slanvert sürücülerde otomatik hata reset koruması nasıl yapılır? - alba - 10-11-2018

Otomatik hata resetleme yanlış kullanım, anlık enerji kesintisi,veya harici tekrar etmeyecek etkilerden kaynaklanacak duruşları engellemek için kullanılır.


Fb-22 parametresinin içerisine otomatik hata reset adedi girilir. Değer aralığı 0-10 arasındadır.

Fb-23 parametresinin içerisine otomatik hata reset süresi girilir.Değer aralığı 0.0-30.0sn(fab ayarı 5sn)dir.

Fb-24 Otomatik Hata Reset Esnasında Hata Çıkışı

0: çıkış var
1: çıkış yok


Fb-25 parametresinin içerisinde, anlık enerji kesintisi ve otomatik hata reset'te motorun kalkış modu belirlenir. 

0: Kalkış frekansı ile başla       
1:Dönen motoru yakala

Çalışma esnasında oluşan hatalar Fb-23 ve Fb-22 deki değerlere bağlı olarak otomatik resetlenir. Otomatik tekrar başlamada mümkün olabilir.

Çalışma esnasında oluşan hatalar otomatik hata reset süresi sonunda sıfırlanır. Sıfırlama işlemi sonrasında kalkış modu Fb-25 ile belirlenir. Hata devam ediyorsa ve Fb-22 ile belirlene tekrar deneme adedi dolmadıysa, otomatik hata reset işlemi devam eder; aksi halde, sürücü hataya geçer ve durur.

Otomatik hata reset adedinin sıfırlanması: Sürücü otomatik hata reset işlemi gerçekleştirdikten sonra 10 dakika boyunca başka hata oluşmazsa bu parametredeki değer adedi kadar otomatik hata reset işlemi yapılabilir.