SB200 Sürücülere bağlı pompaların frekans ayarı nasıl yapılır? - alba - 10-10-2018

Pompaların frekans ayarı F8-24 ile F8-29 parametreleri arasında yapılır.                      
F8-24 Pompa 1 minimum çalışma frekansı                    
F8-25 Pompa 2 minimum çalışma frekansı
F8-26 Pompa 3 minimum çalışma frekansı  
F8-27 Pompa 4 minimum çalışma frekansı 
F8-28 Pompa 5 minimum çalışma frekansı                                                                                              F8-29 Uyku pompası min. çalışma frekansı         

Parametrelerin değer aralıkları minimum 1hz, maksimum sürücünün üst frekans limitidir. (fab ayarı 20.00hz)