BMBC ZE sürücülerde temel paralemetreler nelerdir? - Yazdırılabilir Sürüm +- Alba Elektronik | Forum (http://forum.albaelektronik.com) +-- Forum: AC Motor Sürücüler (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: BMBC ZE SERİSİ (http://forum.albaelektronik.com/forumdisplay.php?fid=20) +---- Konu: BMBC ZE sürücülerde temel paralemetreler nelerdir? (/showthread.php?tid=109) |
BMBC ZE sürücülerde temel paralemetreler nelerdir? - alba - 10-17-2018 BMBC ZE serisinde bu parametreler sürücü çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir. Bu temel parametreler P1 ile başlar. P100 Parametresi ile dijital frekans set değeri ayarlanır. P101 Parametresi ile sürücü frekans değerini nereden alacağı belirlenir. P101-0 ; Dijital frekans ayarı (P100) P101-1 ; Analog gerilim (0—10VDC) P101-2 ; Analog akım(0—20mADC ) P101-3 ; Dahili POT P101-4 ; Yukarı/Aşağı P101-5 ; Haberleşme P102 Parametresi ile sürücü nerden kontrol edilmek isteniyorsa belirlenir. P102-0 Tuş takımı P102-1 Terminal P102-2 Haberleşme P103 Parametresi ile stop butonu kilidi aktif-pasif edilir, 0 seçilirse kilit pasif ,1 seçilirse kilit aktif edilir. P104 Parametresi ile yön kilidi aktif-pasif edilir, 0 seçilirse aktif, 1 seçilirse pasif edilir. P105 Parametresi ile maksimum frekans belirlenir. P106 Parametresi ile minimum frekans belirlenir. P107 Parametrsi ile hızlanma süresi belirlenir. P108 Parametresi ile yavaşlama süresi belirlenir. |