Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde kalkış modu nasıl yapılır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Kalkış gecikme süresi start verildikten sonra frekansın artmaya başlamasından önceki gecikme süresidir.
F1-10 parametresi ile ayarlanır. Değer aralığı 0.0-3600 sn dir.Sürücü su kontrol modunda çalıştırılıyor ise bu parametre etkisizdir. 

Kalkış modu F1-11 parametresi ile ayarlanır. Sürücünün çalışmaya nasıl başlaması isteniyorsa ona göre ayarlanır.

F1-11=0 ise sürücü kalkış frekansı ile başlar.Kalkış sonrasında sürücü F1-13’te verilen süre boyunca F1-12 frekansında çalışır. Böylece kalkışta çekilecek demaraj akımı azaltılır. 
F1-11=1 ise sürücü kalkıştan önce motora DC gerilim uygular. 
F1-11=2 ise sürücü dönen motoru yakalama modunda başlar. Sürücü öncelikle motorun dönüş yönünü ve hızını tespit eder ve direk bu hıza karşılık gelen frekansta çıkış vererek darbesiz bir şekilde başlar. Serbest duruştaki bir motorun tamamen durmasını beklemeden tekrar çalıştırılabilmesini sağlar. 

Kalkış frekansı F1-12 parametresi ile ayarlanır değer aralığı 0.0-60.00 Hz dir.

Kalkış frekansını uygulama süresi F1-13 parametresi ile ayarlanır değer aralığı 0.1-60.0 sn dir.

Kalkış dc fren süresi F1-14 parametresi ile belirlenir değer aralığı 0.0-60.0sn dir.