Alba Elektronik | Forum

Tam Versiyon: Slanvert sürücülerde otomatik hata reset koruması nasıl yapılır?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Otomatik hata resetleme yanlış kullanım, anlık enerji kesintisi,veya harici tekrar etmeyecek etkilerden kaynaklanacak duruşları engellemek için kullanılır.


Fb-22 parametresinin içerisine otomatik hata reset adedi girilir. Değer aralığı 0-10 arasındadır.

Fb-23 parametresinin içerisine otomatik hata reset süresi girilir.Değer aralığı 0.0-30.0sn(fab ayarı 5sn)dir.

Fb-24 Otomatik Hata Reset Esnasında Hata Çıkışı

0: çıkış var
1: çıkış yok


Fb-25 parametresinin içerisinde, anlık enerji kesintisi ve otomatik hata reset'te motorun kalkış modu belirlenir. 

0: Kalkış frekansı ile başla       
1:Dönen motoru yakala

Çalışma esnasında oluşan hatalar Fb-23 ve Fb-22 deki değerlere bağlı olarak otomatik resetlenir. Otomatik tekrar başlamada mümkün olabilir.

Çalışma esnasında oluşan hatalar otomatik hata reset süresi sonunda sıfırlanır. Sıfırlama işlemi sonrasında kalkış modu Fb-25 ile belirlenir. Hata devam ediyorsa ve Fb-22 ile belirlene tekrar deneme adedi dolmadıysa, otomatik hata reset işlemi devam eder; aksi halde, sürücü hataya geçer ve durur.

Otomatik hata reset adedinin sıfırlanması: Sürücü otomatik hata reset işlemi gerçekleştirdikten sonra 10 dakika boyunca başka hata oluşmazsa bu parametredeki değer adedi kadar otomatik hata reset işlemi yapılabilir.